准确检测压缩机的性能,需从接线柱、压力、温度、电流等多方面入手,综合判断。
检测压缩机,要先检查接线柱的完整性,查看S(启动绕组)、M(运行绕组)和C(公共端)是否正常连接,有无腐蚀迹象。用万用表测量,正常情况下,SC与MC间的阻值之和应等于MS间的阻值,若万用表显示正常但压缩机不工作,可能是内部短路。
压力也是检测压缩机性能的关键指标,压缩机将制冷剂从低压区抽取,压缩后送到高压区,可通过连接专用设备到空调系统高低压接口测量不同工况下的吸气压力(0.15 - 0.3MPa)和排气压力(1.5 - 2.0MPa)。此外,温度和电流同样不可忽视,用红外线测温仪测量压缩机进出口温度,温差过小可能表明制冷效果不佳;用电流表测量工作电流,电流过大或过小都可能表示压缩机有问题。
准确检测压缩机性能需多种方法综合运用,同时考虑各方法的局限性,并结合实际情况判断。如此,才能对压缩机性能有全面、准确的了解 。